Chapitre 2 La norme béton NF EN 206-1 2.1 - Contexte de la norme NF EN 206-1 2.2 - Domaines d’application 2.3 - Évolutions de la norme 9

BETON CT-T43.10-24

Embed Size (px)

Citation preview

  • Chapitre 2 La norme bton NF EN 206-1

    2.1 - Contexte de la norme NF EN 206-1

    2.2 - Domaines dapplication

    2.3 - volutions de la norme

    9

  • 10

    Chapitre La norme bton NF EN 206-12

    2.1 - Contexte de la normeNF EN 206-1

    La norme NF EN 206-1 est laboutissement de 20 ans de travail de normalisa-tion europenne ralis par le TC 104 du Comit Europen de Normalisation(CEN). Aprs la publication en 1990 de la pr-norme europenne ENV 206,les pays membres ont publi des normes nationales sinspirant de cettepr-norme europenne exprimentale, ce fut le cas en France avec la normeXP P18-305.

    La norme NF EN 206-1 avec son Annexe Nationale est devenue, depuis 2005,la base normative pour tous les btons de structure.

    Schma n1 : volution de la norme NF EN 206-1

    Elle sinscrit dans un contexte normatif global qui comprend :

    8 des normes de constituants : granulats pour bton (NF EN 12620 et XP P 18-545), ciments courants (NF EN 197-1), adjuvants pour bton (NF EN 934-2) et eau de gchage (NF EN 1008) ;

    8 des normes dessais (sries NF EN 12350 et NF EN 12390) ;8 des normes de dimensionnement (Eurocodes) en particulier la srie des

    normes NF EN 1992 ou Eurocode bton (EC 2) ;

    NormeNorme

    Europenne

    Europenne

    NF EN 206-1

    NF EN 206-1

    applicable

    applicable

    en France

    en France

    Annexe

    Annexe

    Nationale

    NationaleN

    ormeNorme

    Europenne

    Europenne

    NF EN 206-

    1NF EN

    206-1

    2002 2004

  • 11

    8 les normes dexcution des btiments (NF P 18-201 : DTU 21) ;8 les rgles techniques de conception et les fascicules du CCTG (Fascicule

    65, livret SNCF).

    2.2 - Domaines dapplicationLa norme NF EN 206-1 sapplique aux btons de structure quils soient desbtons prts lemploi ou des btons raliss sur chantier (par lutilisateur dubton), destins aux btiments et aux ouvrages de gnie civil.

    Pour les produits prfabriqus structuraux en bton, autres que les blocs, lesnormes europennes harmonises sappuient sur la norme NF EN 13369,laquelle prcise et complte, pour les aspects concernant les produits prfa-briqus structuraux, la norme NF EN 206-1.

    Pour les autres produits prfabriqus, dont les blocs, il existe des normes quicontiennent en elles-mmes toutes les spcifications ncessaires.

    En ce qui concerne le Bton Prt lEmploi, la norme NF EN 206-1 sappliquegalement aux btons lourds et certains btons lgers, mais ne couvre pas :

    8 les btons non-structuraux (btons de remplissage, btons de tranches,btons de calage de bordures de trottoir, btons de propret)

    8 les btons ars ;8 les btons mousses ;8 les btons poreux (caverneux) ;8 les btons trs lgers (masse volumique < 800 kg / m3) ;8 les btons rfractaires ;8 les btons de granulats non minraux.

    2.3 - volutions de la norme2.3.1 - Clarification des responsabilits

    des diffrents intervenants

    La norme NF EN 206-1 prcise le rle de chaque intervenant : le prescripteur,le producteur et lutilisateur du bton. Ainsi :8 le prescripteur est responsable de la spcification du bton. Il doit sassurer

    de prendre bien en compte tous les paramtres pour dfinir parfaitement lebton utiliser ;

  • 12

    Chapitre La norme bton NF EN 206-12

    8 le producteur est responsable de la conformit et du contrle de produc-tion du bton ;

    8 lutilisateur est responsable de la mise en place du bton dans la structure.

    Dans le cas du BPE, lacheteur du bton frais doit fournir au producteur, chaque commande, toutes les spcifications normatives du bton.

    Schma n2 : Relations entre les divers intervenants

    Producteur

    Matre douvrage Matre duvre Bureau dtudesENTREPRENEUR :

    prescripteurutilisateur

    Information etoffre complte

    Spcification complteet normative du bton

    CCTP

  • 13

    2.3.2 - Dsignation des btons

    La norme NF EN 206-1 dfinit trois types de btons :

    8 les Btons Proprits Spcifies : BPS8 les Btons Composition Prescrite : BCP8 les Btons Composition Prescrite dans une Norme : BCPN

    Les BPSIl sagit de bton pour lequel les proprits requises et les caractristiquessupplmentaires sont spcifies au producteur qui est responsable de fournirun bton satisfaisant ces exigences.

    Les spcifications de base sont les suivantes : la conformit la norme NF EN 206-1 ; la classe de rsistance la compression ; la classe dexposition ; la classe de consistance ; la classe de teneur en chlorures ; la dimension nominale maximale des granulats.

    Des caractristiques complmentaires (type de ciment) peuvent, le caschant, tre demandes en plus des spcifications de base, avec des niveauxde performances contrles suivant des mthodes dessais dfinies.

    NotaPour le bton lger, il faut spcifier la classe de masse volumique ou massevolumique cible et pour le bton lourd, la masse volumique cible.

    Les BPS sont les btons principalementfabriqus et commercialiss par les cen-trales de BPE.

  • 14

    Chapitre La norme bton NF EN 206-12

    Les BCP

    Il sagit de bton pour lequel la composition et les constituants utiliser sontspcifis au producteur par le prescripteur.

    Le prescripteur a la responsabilit de sassurer que les prescriptions sontconformes aux exigences de la norme NF EN 206-1 et que la compositionprescrite est capable datteindre les performances attendues pour le bton.

    Un BCP ne doit tre formul que par un prescripteur expriment disposantd'une relle comptence dans la formulation du bton.

    Le producteur est responsable de fournir un bton respectant cette com-position prescrite.

    Les contrles sur les performances atteintes ne sont pas de la responsabilitdu producteur (ils incombent au prescripteur ou lutilisateur).

    Les principales spcifications de base sont les suivantes : conformit la norme NF EN 206-1 (la responsabilit du producteur se limite

    au respect de la composition prescrite) ; dosage en ciment ; type et classe de rsistance du ciment ; rapport Eau efficace / Liant quivalent ou consistance ; dimension nominale maximale des granulats, et toute limitation de leur

    fuseau granulaire ; type et catgorie des granulats et leur teneur maximale en chlorures (la

    masse volumique maximale ou minimale pour les btons lgers ou lesbtons lourds,) ;

    le type et la quantit des adjuvants ou additions et lindication de leur ori-gine le cas chant ;

    Les BCP dans une NormeCe type de bton est rserv certains ouvrages simples de btiment (parexemple, chantier de catgorie A, tel que dfini dans la norme NF P 18-201article 6.5)

  • 15

    Cas des ouvrages dartLe fascicule 65 prcise (chapitre 8 article 8.1 projet 2006) :Dans le cas gnral, le prescripteur recourt un bton proprits spcifies.

    Dans certains cas particuliers, le prescripteur peut recourir un bton com-position prescrite, sous rserve de justifier que cette composition permet derespecter les spcifications du bton dfinies dans les documents particuliersdu march.

    2.3.3 - Classification des btons

    8 Classes de rsistance la compressionLa classe de rsistance la compression des btons 28 jours est dsignepar la lettre C de concrete suivi de deux nombres correspondant aux rsis-tances mesures respectivement sur prouvettes cylindriques et cubiques(par exemple C 20/25 ; C30/37).

    8 Rsistance caractristique en compression 28 jours

    La rsistance caractristique est dfinie avec un fractile de 5 % quel que soitle niveau de rsistance du bton.

    NotaLa norme XP P18-305 admettait 10 % de rsultats en dessous de la rsis-tance caractristique spcifie jusqu 30 MPa et 5 % au-dessus de 30 MPa.La norme NF EN 206-1 impose donc des spcifications plus svres, gagede plus grande qualit.

    Classe de rsistance Rsistance caractristique Rsistance caractristique la compression minimale sur cylindres minimale sur cubes

    C8/10 8 10

    C12/15 12 15

    C16/20 16 20

    C20/25 20 25

    C25/30 25 30

    C30/37 30 37

    C35/45 35 45

    C40/50 40 50

    C45/55 45 55

    C50/60 50 60

    C55/67 55 67

    C60/75 60 75

    C70/85 70 85

    C80/95 80 95

    C90/105 90 105

    C100/115 100 115

    Tableau n1 : Classe de rsistance la compression pour les btons de masse volumique normale et les btons lourds

  • 16

    Chapitre La norme bton NF EN 206-12

    8 Classes de consistance Il existe 5 classes de consistance des btons (S1 S5).La mesure de laffaissement est ralise laide du cne dAbrams (Slump test).

    Les consistances peuvent galement tre spcifies par dautres essais,temps VEBE, indice de serrage ou diamtre dtalement.

    8 Classes de chloruresQuatre classes de chlorures sont dfinies dans la norme NF EN 206-1 (0,20,0,40, 0,65 et 1,0). Ce rapport correspond la teneur maximale en ions Cl-

    rapporte la masse de ciment.

    De plus, le fascicule 65 prcise :La classe Cl 0,40 est retenue pour le bton arm non soumis une exposi-tion frquente des sels de dverglaage ou dorigine marine. Dans le cas contraire, la classe Cl 0,20 % est retenue pour le bton arm.

    Classes de consistance S1 S2 S3 S4 S5

    Affaissement (mm) 10-40 50-90 100-150 160-210 > 220

    Tableau n2 : Classes de consistance

    Utilisation Classe de Teneur maximale en ions chlorure (Cl--) rapportedu bton chlorures la masse de ciment + additions prises en compte

    Contenant des armatures deprcontrainte en acier

    Cl 0,20 0,20 %

    Contenant des armatures enacier ou des pices Cl 0,40 0,40 %mtalliques noyes

    Contenant des armatures enacier ou des pices

    mtalliques noyes et Cl 0,65 0,65 %formules avec des ciments

    de type CEM III

    Ne contenant ni armaturesen acier, ni pices Cl 1,0 1 %

    mtalliques noyes

    Tableau n3 : Classes de chlorures respecter en fonction de lutilisation du bton

  • 17

    8 Dimension des granulats

    Le bton est spcifi selonla dimension maximale desgranulats. La classificationest fonction de la dimensionnominale suprieure du plusgros granulat prsent dansle bton.

    2.3.4 - Contrles de conformit et de production

    La norme NF EN 206-1 dcrit trs prcisment la nature et la frquence descontrles, et les critres de conformit, selon que la production fasse lobjetou non dune certification.

    La possibilit de raliser des contrles de rsistance laide dprouvettessoit cylindriques, soit cubiques, est admise par la norme NF EN 206-1.

    2.3.5 - Classes dexposition

    La norme NF EN 206-1 dfinit 18 classes dexposition regroupes par risquede corrosion ou dattaques dpendant des actions et conditions environne-mentales auxquelles le bton de louvrage, ou de la partie de louvrage, estsoumis. ces classes sont associes des exigences minimales que le btondoit respecter. En France, la spcification de la classe dexposition doit tresuivie du sigle F (lAnnexe Nationale a adapt les classes dexposition dfiniesdans la norme EN 206-1 au contexte climatique et gographique franais).

    Un mme bton peut tresoumis plusieurs classesdexposition diffrentes.Dans ce cas, le bton doitrespecter la slection desplus svres exigences dfi-nies pour chaque classe.

  • 18

    Chapitre La norme bton NF EN 206-12

    8 Classes dexposition courantesElles correspondent aux expositions rencontres le plus frquemment dansles ouvrages de btiment et de gnie civil ; la prsentation qui en est faite ci-dessous a t retenue par souci de simplification et ne correspond pas unregroupement opr par la norme NF EN 206-1, ni par son Annexe Nationale.

    X0 : Aucun risque de corrosion, ni dattaque (gel/dgel, abrasion, attaquechimique)

    Cette classe ne peut concerner que les btons non arms ou faiblement armsavec un enrobage dau moins 5 cm.

    XC : Corrosion induite par carbonatationCes classes sappliquent au bton contenant des armatures et expos lairet lhumidit. Les conditions dhumidit peuvent tre considres commele reflet de lhumidit ambiante, sauf sil existe une barrire entre le bton etson environnement.

    Les conditions dhumidit dfinissent les quatre classes dexposition suivantes :> XC1 : Sec ou humide en permanence.> XC2 : Humide rarement sec (mmes exigences minimales que pour XC1 en

    France).> XC3 : Humidit modre (mmes exigences minimales que pour XF1 en

    France).> XC4 : Alternance dhumidit et de schage (mmes exigences minimales

    que pour XF1 en France).

    Pour les ouvrages dart, les btons exposs l'air situs en atmosphre ext-rieure relvent de la classe d'exposition XC4 (fascicule 65).

    XF : Attaque gel/dgel avec ou sans agent de dverglaage.Ces classes sappliquent lorsque le bton est soumis une attaque significa-tive due des cycles de gel/dgel alors quil est mouill :> XF1 : Faible saturation en eau sans agent de dverglaage.> XF2 : Faible saturation en eau avec agents de dverglaage. > XF3 : Forte saturation en eau sans agent de dverglaage. > XF4 : Forte saturation en eau avec agents de dverglaage.

  • 19

    En France, sauf spcifications particulires fondes sur l'tat de saturation eneau du bton, les classes d'exposition XF1 XF4 sont indiques sur la cartedes zones de gel ci-aprs.

    > Carte des zones de gel(prcise par canton et par commune dans le fascicule de documentation FD P 18-326) :

    Pour les classes dexposition courantes, les valeurs limites spcifies sontles suivantes :

    Classes d'exposition X0 XC1/XC2 XF1 XF2 XF3 XF4XC2, XC4, XD1

    EEFF/Liant quivalent maximal - 0,65 0,60 0,55 0,55 0,45

    Classe de rsistance minimale - C20/25 C25/30 C25/30 C25/30 C30/37

    Teneur minimale en liant quivalent (kg/m3)

    150 260 280 300 315 340

    Teneur minimale en air (%) - - - 4 4 4

    Additions maximales ex : cendres volantes

    0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,15

    Tableau n4 : Valeurs limites spcifies pour les classes dexposition courantes

    Gel faible ou modr :XF1 (sans agent de dverglaage)XF2 (avec agent de dverglaage)

    Gel svre :XF3 (sans agent de dverglaage)XF4 (avec agent de dverglaage)

    Gel modr ou svre :suivant laltitude

    Station mtorologique

    Figure NA.2 de la norme NF EN 206-1

  • 20

    Chapitre La norme bton NF EN 206-12

    Carte des zones de rigueur hivernale SETRA

    H1 : salage peu frquent

    H2 : salage frquent

    H3

    H4salage trs frquent

    Zones de gel modr Zone de gel svre

    Salage peu frquent XF1 XF3

    Salage frquent XD3 +XD2 (pour les parties douvrage trs exposes) XF4

    Salage trs frquent XF4 XF4

    Tableau n6 : Classes dexposition retenir en fonction du lieu de louvrage

    Cas des ouvrages d'art

    Prise en compte des attaques gel/dgel.En complment de la carte des zones de gel dfinie par la figure NA.2 de lanorme NF EN 206-1 (cf p. 19), le Fascicule 65 prcise les classes prendreen compte en fonction du niveau de salage de l'itinraire sur lequel est situl'ouvrage.

    > Carte des niveaux de salage

  • 21

    8 Classes dexposition particuliresCes classes concernent des ouvrages exposs leau de mer, des chlorures ou des milieuxchimiquement agressifs.

    XS : Corrosion induite par des chloruresprsents dans leau de mer.

    Ces classes sappliquent lorsque le bton, conte-nant des armatures ou des pices mtalliquesnoyes, est soumis aux chlorures prsents dansleau de mer ou laction de lair vhiculant dusel marin.

    Les diffrentes classes dexposition sont :> XS1 : Expos lair vhiculant du sel marin

    mais pas en contact direct avec leau de mer.Cette classe est utiliser pour les structures situes moins de 1 km de lacte (AN).

    > XS2 : Immerg en permanence.> XS3 : Zones de marnage, zones soumises des projections ou des

    embruns.

    XD : Corrosion induite par des chlorures ayant une origine autre quemarine.

    Ces classes sappliquent lorsque le bton, contenant des armatures ou despices mtalliques noyes, est soumis au contact dune eau autre quemarine, contenant des chlorures, y compris des sels de dverglaage entranspar des vhicules.

    Les diffrentes classes dexposition sont :> XD1 : Humidit modre. > XD2 : Humide, rarement sec.> XD3 : Alternance dhumidit et de schage.

    XA : Attaque chimique.Ces classes sappliquent lorsque le bton est expos aux attaques chimiques, seproduisant dans les sols naturels, les eaux de surface ou les eaux souterraines :> XA1 : Environnement faible agressivit chimique.> XA2 : Environnement dagressivit chimique modre.> XA3 : Environnement forte agressivit chimique.

  • 22

    Chapitre La norme bton NF EN 206-12

    NotaLe tableau 2 de la norme NF EN 206-1, article 4.1, dfinit les valeurs limitesdes paramtres correspondants aux attaques chimiques des sols naturels etdes eaux souterraines.

    NotaLe Fascicule de Documentation FD P 18-011 fournit des recommandationscomplmentaires aux exigences de la norme NF EN 206-1, pour les btonssoumis aux environnements chimiques agressifs.

    Pour les classes dexposition particulires, les valeurs limites spcifiessont les suivantes :

    Dsignation dun BPS conforme la norme NF EN 206-1 :

    BPS NF EN 206-1 C30/37 XC4/XF1 (F) Dmax 22,4 S3 CL 0,40

    Conformit la normeeuropenne

    Classedexposition

    Classe deconsistance

    Classe de rsistance la compression :fckcyl 30 / fckcub 37

    Granularit

    NF EN 206-1

    Classe de teneur

    en chlorures

    XS2/XS1 XS3 XD2 XD3 XA1 XA2 XA3

    EEFF/Liant quivalent maximale 0,55 0,50 0,55 0,50 0,55 0,50 0,45

    Classe de rsistance minimale C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 C30/37 C35/45 C40/50

    Teneur minimale en liant quivalent (kg/m3)

    330 350 330 350 330 350 385

    Teneur minimale en air (%) - - - - - - -

    Additions maxi ex : cendres volantes

    0,15 0,15 0,15 0,15 0,30 0,15 0,00

    Nature ciment PM PM - - - -

    Tableau n5 : Valeurs limites spcifies pour les classes dexposition particulires

    MARINS CHLORES CHIMIQUES

    P18-011

    Classes d'exposition

  • 23

    Prise en compte de la durabilit.Le Fascicule 65 prcise (chapitre 8, article 8.1. 22) :Sauf dispositions diffrentes du march, les spcifications destines assurerla durabilit du bton sont celles donnes dans la norme de rfrence, compl-tes par les spcifications suivantes.

    [1] Pour les btons relevant de la classe dexposition XF3 ou XF4, il est autoris de rduire les dosages enliant quivalent en dessous de 385 kg/m3, dans la limite de 350 kg/m3 pour la classe XF3 et de 370 kg/m3

    pour la classe XF4, sous rserve de justifier de la rsistance au gel interne.

    Sauf disposition diffrente du march, pour les btons soumis aux classes d'exposition XF2 et XF4, leciment utilis doit avoir le caractre PM ou ES. Il en est de mme en classe d'exposition XD, si l'agressionpar les chlorures provient de sels de dverglaage ou d'agents agressifs contenant des sulfates.

    Pour les btons ne relevant pas des classes XF3, XF4, ou XA, il est autoris de modifier les spcificationsrelatives au dosage en liant quivalent sous rserve de justifier, par une approche performantielle valide,la durabilit du bton.

    Pour la classe d'exposition XA3, le prescripteur ralise une tude spcifique prenant en compte l'agressi-vit du milieu, sur la base des donnes fournies par le matre d'ouvrage.

    Exemple de classes dexposition.

    XC1-XC2-XC3 XC4 XS1-XS2 XS3

    Classes d'exposition XD1-XD2 XD3XF1-XF2 XF3 XF4

    XA1 XA2

    EEFF/Liant quivalent maximal 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45

    Classe de BA C25/30 C30/37 C30/37 C35/45 C35/45rsistance minimale BP C30/37 C30/37 C35/45 C35/45 C35/45

    Teneur minimale en liant quivalent (kg/m3) [1]

    280 330 385 350 385

    Tableau n7 : Extrait des spcifications complmentaires du Fascicule 65

    XC

    XA

    XF

    XD