LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER :
PIC AU VENT À TOURNAI PAR MAXENCE DUHAMEL - ECOBATINGÉNIERIE
FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015
Acteurs du Passif
Collectif pour un bâtiment performant et confortable
Maxence DUHAMEL
CD2E
Activité : Bureau d’études techniques - BET
En quelques mots :
ECOBATingénierie est un bureau d'études techniques spécialisé en optimisation thermique, énergétique et écologique du bâtiment.
Depuis 2010, notre vocation première est de conduire les opérations de conception de bâtiments vers des performances réelles et cohérentes compte tenu des volontés spécifiques à chaque maître d'ouvrage, et des enjeux économiques et environnementaux
Opérations passives : 57 (maisons individuelles, logements collectifs, bureaux, écoles, centre d’acceuil, maison de retraite, … )
En temps que concepteur et suivi de travaux
Site internet : www.ECOBATing.com
<photo de l’intervenant>
<logo>
Retour d’expérience : Pic au Vent
1er ECO-Quartier certifié passif de Belgique!
Les acteurs du projets :
Architectes :
Eric Marchal et Quentin Wilbaux (sprl 36°8)
Constructeur :
La Compagnie du Bois (TRADECO)
Réalisé en 3 phases :
Retour d’expérience : Pic au Vent
Phase 1 : 20 logements
Conception : 2008/2009
Construction : 2009/2010
Phase 2 : 15
logements
Conception :
2011/2013
Construction :
2014/2015
Phase 3 :
8 logements
Conception :
2014/2015
Construction :
2015/2016
Pic au Vent : Le système constructif
Phase 1 :
Pic au Vent : Le système constructif
Phase 1 :
Dalle de sol : PUR projeté (épaisseur variable en fonction des
logements (majoritairement 160mm) et complément de billes
d’argile expansées (souvent entre 300 et 400mm)
Mur : Ossature Bois et ouate de cellulose (300mm en poutre I)
Toiture : Chevrons Bois en I et ouate de cellulose (360mm)
Refends mitoyens en double bloc de silico-calcaire
Menuiseries bois Triple Vitrage (OPTIWIN)
VMC Double Flux
Pic au Vent : Le système constructif
Phase 2 :
Pic au Vent : Le système constructif
Phase 2 :
Dalle de sol : PUR projeté (250mm)
Mur : Béton cellulaire monomur (500mm)
Toiture plate lourde (hourdis) : PUR (320mm)
Refends mitoyens en double bloc de silico-calcaire
Menuiseries bois Triple Vitrage (OPTIWIN)
VMC Double Flux
Pic au Vent : Le système constructif
Phase 3 :
Dalle de sol : PUR projeté (200mm)
Mur : Ossature Bois et ouate de cellulose (300mm en poutre I)
Toiture (rampants) : (360mm en poutre I)
Refends mitoyens en double bloc de silico-calcaire
Menuiseries bois Triple Vitrage (FUTURA)
VMC Double Flux
Pic au Vent : Les systèmes
Phase 1 : (uniquement)
VMC double flux individuelles
Appoint de chaleur électrique en pulsion
Pas de chauffage central : appoint électrique individuel
ECS collective distribuée via un bouclage en plénum
Préparation par une chaudière gaz actuellement
Trémie prévue pour accueillir une réserve de granulés
Complément solaire thermique
Pic au Vent : Monitoring
Présentation du monitoring Monitoring des consommations de l’étude menée par le
CIFoP et Espace Environnement sur le quartier du Pic au
Vent à Tournai
Pic au Vent : Monitoring
32 boîtiers installés sur les VMC et chaque chauffage d’appoint de 8 ménages
Relevés mensuels systématiques des compteurs installés et des compteurs d’électricité généraux
A ce stade, données relevées couvrant une année d’avril 2011 à mars 2012
Pic au Vent : Monitoring
Consommation électrique générale Chauffage d’appoint
VMC
Conso domestique (Eclairage, électroménager, hi-fi, ordi, …)
Pas l’eau chaude sanitaire (ECS)
Pic au Vent : Monitoring
Variables influençant cette consommation Nombre d’habitants Activités des habitants Niveau et qualité d’équipement Présence au quotidien Fréquence et durée des absences Météo Saisons …
Pic au Vent : Monitoring
Conso VMC moyenne: 0,11 kWh/m².mois
Ecarts à la moyenne entre [0,05; 0,17]
Pic au Vent : Monitoring
Conso ch. d’appoint moyenne: 0,21 kWh/m².mois
Ecarts à la moyenne entre [0,03; 0,45]
Pic au Vent : Monitoring
Conso générale moyenne: 2,22 kWh/m².mois
Ecarts à la moyenne entre [1,66; 3,16]
Pic au Vent : Conclusion
BNE moyen selon le PHPP : 12kWh/m².an (sur les 20 logements de la phase 1)
Conso moyenne relevée : Difficile à évaluer car :
étude menée sur 8 logements
le bouclage ECS, malgré son isolation conséquente, rayonne dans les logements.
appoint de chaleur VMC mêlée à la consommation des ventilateurs
il nous semble que des radiateurs d’appoint aient été branchés en cours d’étude par les utilisateurs sur des prises non dédiées
mais pour autant comprises entre et 2.5 et 26.5 kWh/m².an; 26.5 étant la consommation électrique totale du bâtiment!
Le passif tient-il ses promesses? OUI!
Pic au Vent : Conclusion
Retour d’expérience d’un des 1er grands projets passifs
monitoré par chez nous :
Le passif tient ses promesses en hiver
Le passif nécessite une attention particulière et une grande
expertise vis-à-vis de la gestion de la surchauffe estivale
C’est notamment suite à ce retour d’expérience que la pmp a passé son
critère de surchauffe acceptable de 10% à 5% aujourd’hui (# France)
Intervenant : Maxence DUHAMEL