LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER :

PIC AU VENT À TOURNAI PAR MAXENCE DUHAMEL - ECOBATINGÉNIERIE

FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015

Acteurs du Passif

Collectif pour un bâtiment performant et confortable

Page 2: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Maxence DUHAMEL

CD2E

Activité : Bureau d’études techniques - BET

En quelques mots :

ECOBATingénierie est un bureau d'études techniques spécialisé en optimisation thermique, énergétique et écologique du bâtiment.

Depuis 2010, notre vocation première est de conduire les opérations de conception de bâtiments vers des performances réelles et cohérentes compte tenu des volontés spécifiques à chaque maître d'ouvrage, et des enjeux économiques et environnementaux

Opérations passives : 57 (maisons individuelles, logements collectifs, bureaux, écoles, centre d’acceuil, maison de retraite, … )

En temps que concepteur et suivi de travaux

Site internet : www.ECOBATing.com

<photo de l’intervenant>

<logo>

Page 3: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Retour d’expérience : Pic au Vent

1er ECO-Quartier certifié passif de Belgique!

Les acteurs du projets :

Architectes :

Eric Marchal et Quentin Wilbaux (sprl 36°8)

Constructeur :

La Compagnie du Bois (TRADECO)

Réalisé en 3 phases :

Page 4: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Retour d’expérience : Pic au Vent

Phase 1 : 20 logements

Conception : 2008/2009

Construction : 2009/2010

Phase 2 : 15

logements

Conception :

2011/2013

Construction :

2014/2015

Phase 3 :

8 logements

Conception :

2014/2015

Construction :

2015/2016

Page 5: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Le système constructif

Phase 1 :

Page 6: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Le système constructif

Phase 1 :

Dalle de sol : PUR projeté (épaisseur variable en fonction des

logements (majoritairement 160mm) et complément de billes

d’argile expansées (souvent entre 300 et 400mm)

Mur : Ossature Bois et ouate de cellulose (300mm en poutre I)

Toiture : Chevrons Bois en I et ouate de cellulose (360mm)

Refends mitoyens en double bloc de silico-calcaire

Menuiseries bois Triple Vitrage (OPTIWIN)

VMC Double Flux

Page 7: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Le système constructif

Phase 2 :

Page 8: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Le système constructif

Phase 2 :

Dalle de sol : PUR projeté (250mm)

Mur : Béton cellulaire monomur (500mm)

Toiture plate lourde (hourdis) : PUR (320mm)

Refends mitoyens en double bloc de silico-calcaire

Menuiseries bois Triple Vitrage (OPTIWIN)

VMC Double Flux

Page 9: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Le système constructif

Phase 3 :

Dalle de sol : PUR projeté (200mm)

Mur : Ossature Bois et ouate de cellulose (300mm en poutre I)

Toiture (rampants) : (360mm en poutre I)

Refends mitoyens en double bloc de silico-calcaire

Menuiseries bois Triple Vitrage (FUTURA)

VMC Double Flux

Page 10: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Les systèmes

Phase 1 : (uniquement)

VMC double flux individuelles

Appoint de chaleur électrique en pulsion

Pas de chauffage central : appoint électrique individuel

ECS collective distribuée via un bouclage en plénum

Préparation par une chaudière gaz actuellement

Trémie prévue pour accueillir une réserve de granulés

Complément solaire thermique

Page 11: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Monitoring

Présentation du monitoring Monitoring des consommations de l’étude menée par le

CIFoP et Espace Environnement sur le quartier du Pic au

Vent à Tournai

Page 12: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Monitoring

32 boîtiers installés sur les VMC et chaque chauffage d’appoint de 8 ménages

Relevés mensuels systématiques des compteurs installés et des compteurs d’électricité généraux

A ce stade, données relevées couvrant une année d’avril 2011 à mars 2012

Page 13: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Monitoring

Consommation électrique générale Chauffage d’appoint

VMC

Conso domestique (Eclairage, électroménager, hi-fi, ordi, …)

Pas l’eau chaude sanitaire (ECS)

Page 14: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Monitoring

Variables influençant cette consommation Nombre d’habitants Activités des habitants Niveau et qualité d’équipement Présence au quotidien Fréquence et durée des absences Météo Saisons …

Page 15: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Monitoring

Conso VMC moyenne: 0,11 kWh/m².mois

Ecarts à la moyenne entre [0,05; 0,17]

Page 16: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Monitoring

Conso ch. d’appoint moyenne: 0,21 kWh/m².mois

Ecarts à la moyenne entre [0,03; 0,45]

Page 17: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Monitoring

Conso générale moyenne: 2,22 kWh/m².mois

Ecarts à la moyenne entre [1,66; 3,16]

Page 18: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Conclusion

BNE moyen selon le PHPP : 12kWh/m².an (sur les 20 logements de la phase 1)

Conso moyenne relevée : Difficile à évaluer car :

étude menée sur 8 logements

le bouclage ECS, malgré son isolation conséquente, rayonne dans les logements.

appoint de chaleur VMC mêlée à la consommation des ventilateurs

il nous semble que des radiateurs d’appoint aient été branchés en cours d’étude par les utilisateurs sur des prises non dédiées

mais pour autant comprises entre et 2.5 et 26.5 kWh/m².an; 26.5 étant la consommation électrique totale du bâtiment!

Le passif tient-il ses promesses? OUI!

Page 19: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Pic au Vent : Conclusion

Retour d’expérience d’un des 1er grands projets passifs

monitoré par chez nous :

Le passif tient ses promesses en hiver

Le passif nécessite une attention particulière et une grande

expertise vis-à-vis de la gestion de la surchauffe estivale

C’est notamment suite à ce retour d’expérience que la pmp a passé son

critère de surchauffe acceptable de 10% à 5% aujourd’hui (# France)

Page 20: LE PASSIF À L’ÉCHELLE DU QUARTIER - CD2E...FORUM REGIONAL DES ACTEURS DU PASSIF Jeudi 12 novembre 2015 Acteurs du Passif Collectif pour un bâtiment performant et confortable Maxence

Intervenant : Maxence DUHAMEL

Bureau d’études techniques : ECOBATingénierie