    Easergy T200 Option alimentation auxiliaire24V/48V

    NT00265-FR-EN-01 Edition : 20/05/2010

    T200E Srie 3

    T200I Srie 3

    Raccordement de loption alimentationauxiliaire 24V/48V

    Le T200 offre la possibilit dalimenter des quipements auxiliaires en 24V ou48V continu condition que la puissance dalimentation de ces quipementsnexcde pas 25 W.Cette option est gnralement installe en usine si commande aveclquipement.

    Si cette option doit tre ajoute ultrieurement sur un coffret existant, il convientdeffectuer les oprations suivantes : Pour le T200E: Installer les lments de loption fournis lintrieur du

    coffret sur le rail DIN se trouvant sous le rack.

    Pour le T200I : Installer les lments de loption fournis lintrieur du coffretsur la plaque ajoure se trouvant sur la droite du rack

    Raccorder le connecteur 4 points mle fourni avec loption alimentationauxiliaire, sur le connecteur 4 points femelle correspondant sur la droite durack.

    Enlever le connecteur des entres digitales se trouvant actuellement sur lacarte interface et le remplacer par le connecteur 12 points livr avec loptionalimentation auxiliaire.

    Consulter la notice dutilisation du T200 I/T200E (NT00114-FR-EN-ES) pour lesconsignes dutilisation de cette option.

    Schneider Electric Industries SAS

    Schneider Electric Telecontrol839 chemin des BattersesZ.I. Ouest01700 St Maurice de BeynostTel : +33 (0)4 78 55 13 13Fax : +33 (0)4 78 55 50 00http://www.schneider-electric.comE-mail : [email protected]

    En raison de lvolution des normes et du matriel, les caractristiquesindiques par les textes et les images de ce document ne nousengagent quaprs confirmation par nos services.